[UPS 교체 및 수리 시공실적]
게시글 보기
강남구 00 UPS배터리 KBA2400(2V 400AH) 60셀 중 불량배터리 3셀 교체공사
 
Name : inotech
Hits : 1497





이번 공사는 강남구 00 UPS배터리 KBA2400(2V 400AH) 60셀 중 불량배터리 3셀 교체공사 입니다.





UPS는 무정전전원장치의 약자로 정전시 전자기기에 전력을 일정시간동안 공급하는 역할을 하며 주파수 및 낙뢰등으로 인한 서지(SURGE) 충격에서  전자기기의 전원부, 케이블등을 보호해주기도 합니다.이러한 역할 때문에 전력공급이 항상 유지되어야 하는 서버 전산실이나 은행 , 병원등에 설치가 되어있는 편입니다.





UPS는 평상시 한전 전원(AC)를 직류(DC)로 변환하여 배터리를 충전시키며 정전 시 충전된 배터리를 통해 설정된 백업 시간만큼의 전원을 공급해 주는 역할을 합니다.사용연한이 지난 UPS 배터리를 교체를 하지 않고 겉으로 이상이 없어 보여 계속 사용하기도 합니다. 이 경우에는 잦은 충방전으로 인해 생긴 황산염과 내부저항의 증가로 인해 배터리의 성능이 저하되어 설정된 백업 시간을 보장할 수 없습니다.





UPS 배터리의 설치를 마치고 충전전압 및 충전전류, 리플 전류 등을 확인하였습니다. UPS 내부 부품인 파워 보드나 콘덴서 및 반도체 소자들은 수명이 있는 소모품입니다. 보통 5~7년 정도이며 수명이 다 되면 리플 전류가 허용치 이상으로 검출되고 충전전압이 불안정해져 배터리에 악영향을 끼칩니다. UPS는 정전이나 비상시 운용되는 장비이기 때문에 평상시 관리를 통해 문제없이 잘 작동하는지 확인해 주시는 것이 좋습니다.