안성시****장 수배전반 정류기 수리 및 정류기반 축전지 KBA 2200 (2V 200AH 55셀) 교체공사 입니다. |
|---|
|
Name : inotech
Hits : 1210
|
|
안성시****장 수배전반 정류기 수리 및 정류기반 축전지 KBA 2200 (2V 200AH 55셀) 교체공사 입니다.
수배전반 정류기의 경우 전기실에서 없어서는 안될 중요한 장비입니다. 정전시에 수배전반 차단기에 DC로 조작전원을 공급해 주기 때문입니다. 작동을 안할 경우 일일이 수동 투입을 해야 합니다. 상상만 해도 끔직하죠. ㅠ 정전되서 정신도 없는데 수동투입 이라니..
수배전반 정류기의 수명은 보통 15년 전후 입니다. 물론 현장에 따라 수명에 차이가 있습니다. 중요한건 언제든지 고장날 수가 있으니 수시 체크를 하는 것이 제일 중요합니다.
기존의 아날로그 방식에서 디지털 방식으로 수리를 하는 과정입니다. 보시다시피 눈으로 충전전압을 확인할 수 있어 매우 편리합니다. 부품들도 매우 좋아서 충전전압이 오차가 매우 적으며, 문제발생시 부져가 울려 관리하기가 더없이 편리합니다.
기존의 12V 정류기 배터리를 처음 설계된 2V 배터리로 다시 교체 과정입니다. 12V 배터리와 2V 배터리의 충전전압은 다르기 때문에 배터리만 교체한다고 문제가 해결되지는 않습니다.
부동충전전압 세팅을 2V 에 맞게 설정했으며 정상가동 여부를 보두 확인 하였습니다. 정류기는 무엇보다도 수시로 부동충전전압을 체크해야하며 배터리를 정기적으로 교체를 해 준다면 가장 안전합니다. 주변 환경 온도를 25도 이하로 유지해준다면 최적의 상태가 될것입니다. |