마포구*****청 수배전반 정류기 수리, 각종 PCB 교체 및 디지털 방식 디스플레이보드 설치 및 정류기반 배터리 ITX 200(12V200AH9cell) 교체공사 입니다.
수배전반 정류기의 고장은 응급상황입니다. 배터리가 방전되면 수배전 조작반이 작동을 하지 않기 때문에 빨리 수리를 해서 배터리를 충전을 해야 수배전 조작반 조작이 가능하기 때문입니다.
정류기의 경우 평균 수명은 보통 15년 정도 입니다. 물론 짧게는 10년 이전에 교체를 하는 경우도 많이 있습니다. 전자제품이다 보니 안전한 사용을 위해서는 10년정도 사용후 교체를 해 주는것이 안전해 보입니다만 모든것이 비용과 관련이 되어 있다 보니 고장이 발생 후에 수리하는 경우가 대부분입니다.
15년 전 설치한 정류기는 현재에는 같은 부품이나 같은 시스템이 존재하지 않습니다. 설치한 회사도 찾아보기 힘든 경우가 대부분 입니다. 그래서 기존 정류기 시스템을 모두 철거하고 새로운 시스템으로 재 설치 하는 것입니다.
과거의 시스템을 철거하고 관리가 편리한 디지털 시스템으로 설치하는 과정입니다. 아무래도 기술이 발달하다 보니 시스템도 좋아지기 마련입니다.
PCB의 소자들도 심플해지고 간소화 되며 디스플레이 또한 디지털 디스플레이로 관리가 편리하면 에러발생시 부저가 자동으로 울려 관리가 매우 편리합니다.
정류기의 고장시점이 다행이 배터리 교체시기와 맞아서 배터리도 같이 교체를 진행 했습니다. 정류기의 배터리 수명은 무보수 밀폐형의 경우 제조사 권장 3년입니다. 수명이 3년 이상인 제품은 무누액 밀폐형 제품이 따로 있습니다.
정류기는 한번 수리하면 별 문제없이 10년 이상 사용이 가능합니다. 배터리는 3년마다 교체를 해 주시고 정류기의 부동충전전압(118~120V) 정도만 체크해 주신다면 별 문제가 없는 것입니다. |