당진**처리장 수배전반 정류기 점검 및 정류기반 배터리 RP 100-12 (12V 100AH 9셀) 교체공사 입니다. |
|---|
|
Name : inotech
Hits : 1779
|
|
당진**처리장 수배전반 정류기 점검 및 정류기반 배터리 RP 100-12 (12V 100AH 9셀) 교체공사 입니다.
수배전반 정류기의 배터리 교체 과정입니다. 기존의 ESH 100-12 모델을 철거하고 RP100-12(12V 100AH) 배터리를 설치하는 과정입니다. 일반적으로 많이 사용하는 무보수 밀폐형 배터리의 경우 기대수명은 3년이며 그 이상 사용할 경우 폭발의 위험이 있으며 무누액 밀폐형 배터리의 경우 기대수명은 3년~5년 정도이며 폭발 방지 장치가 설치되어 있어 폭발하지 않으며 효율 또한 뛰어납니다.
위 사이트의 경우 무누액 밀폐형 배터리를 철거하고 무보수 밀폐형 배터리를 설치하는 경우 입니다. 예산 문제로 인해 이렇게 설치한는 경우도 종종 있습니다.
일반적으로 가장 많이 사용하는 무보수 밀폐형 배터리의 경우 기대 수명이 3년이니 교체 시기만 잘 지켜 준다면 사고를 예방할 수 있습니다. 물론 정류기의 충전 전압과 주변온도 25 유지는 해 주어야 합니다.
수배전반 정류기의 부동충전 전압은 12V 배터리의 경우 118.8 V 가 적당하며 2V 배터리의 경우 123V 정도가 적당합니다. 주변온도 25도 기준 입니다. 배터리 수명은 주변온도와 충전전압 충전전류, 리플전압에 의해 영향을 많이 받습니다. 여러분은 부동충전 전압(117~119V)과 주변 온도, 배터리의 교체 시기 정도 체크 하신다면 사고를 예방할 수 있습니다. |