[수배전반 정류기 수리 및 교체 시공실적]
게시글 보기
부평 00병원 수배전반 정류기점검 및 정류기 메인컨트롤PCB 등 내부부품 및 전면부 DISPLAY BOARD 교체공사
 
Name : inotech
Hits : 1802





이번 포스팅은 부평 00병원 수배전반 정류기점검 및 정류기 메인컨트롤PCB 등 내부부품 및 전면부 DISPLAY BOARD 교체공사입니다.





"

수배전반 정류기

"




수배전반 정류기는 전기실 내부 ABC, VCB, ATS등 각종 차단기와 조작부에 전원을 공급해주는 역할을 하는 장치입니다. 교류전원을 직류110V의 전압으로 변환하여 전원을 공급하고, 축전지를 충전해 두었다가 정전시에도 축전지를 통해 전원공급을 해주고 비상 DC등을 점등시켜주는 역할을 하게 됩니다. 정류기가 전원공급을 하지않으면 각종차단기와 조작부를 수동으로 조작해야하기 때문에 복전이 더욱 느려질 수 있습니다.





"

정류기반이 수명

"




정류기반의 내부 PCB보드와 각종 반도체소자들을 교체합니다. 내부의 콘덴서나 각종 반도체 소자들또한 수명이 있고 관리 환경에 따라 수명이 천차만별입니다. 보통 10~15년 정도 사용하게되면 출력전압에 문제가 생기기 시작합니다. 출력전원은 각종 차단기와 조작부에 공급되고 또한 소모품인 축전지에 공급하게 되는데 출력전압문제가 생기면 소모품인 축전지의 수명에 큰 영향을 주게됩니다.





"

전압의 헌팅

"




정류기반을 통해 충전전원을 공급받아서 충전하는 축전지는 출력전압에 많은 영향을 받습니다. 여러가지 증상이있는데 그중에도 축전지는 충전전압에 민감한데 보드가 노후되어 충전전압을 일정하게 유지시키지 못하고 오르락내리락 헌팅하는 경우가 있습니다. 전압이 낮아도 문제지만 전압이 높아 과충전상태가 되면 축전지 폭발의 위험이 있습니다.





"

디스플레이 보드의 교체

"




마지막으로 정류기반 디스플레이보드를 교체하고 공사를 마무리합니다. 디스플레이 보드는 기존의 아날로그방식에서 디지털방식으로 교체를 하여 더욱 정교하고 시인성이 좋습니다. 또한 알람이 울리고 알람내역을 표시해주기 때문에 사후에 조치하기도 좋습니다. 마지막으로 출력전압과 디스플레이의 영점을 잡아주고 공사를 마무리하였습니다.







대표번호 : 02-464-0097
계좌번호 : 우리은행 1005-402-056344 예금주(주)이노테크
상호명 : (주)이노테크   대표자 : 김용화   주소 : 경기도 남양주시 강변북로664번길 6 (수석동)
사업자등록번호 : 206-86-65599   통신판매업신고번호 : 제2016-경기남양주-0193호   개인정보관리책임자 : 이광종
전화 : 02-464-0097   팩스 : 02-464-0150   이메일 : inotech@inotech.co.kr