군포시 00아파트 정류기반 점검 및 정류기반 PCB 및 DISPLAY BOARD 등 부품 교체공사 |
---|
Name : inotech
Hits : 1751
|
이번 포스팅은 군포시 00아파트 정류기반 점검 및 정류기반 PCB 및 DISPLAY BOARD 등 부품 교체공사 입니다. 정류기반 수리자재 입니다. 기존의 정류기반이 노후되어 출력전류가 불안정하여 교체공사를 하게 되었습니다. 정류기는 수배전반내의 각종 차단기와 센서부에 전원을 공급하는 역할을 하고 정전시에도 전원공급을 하기위해 따로 축전지를 설치하여 항상 충전하게 됩니다. 그렇기 때문에 정류기의 출력전압이 불안정할 경우 축전지와 차단기 및 센서에 안좋은 영향을 주게 됩니다. 기존 정류기반의 회로와 차단기를 전부 교체 합니다. 대체적으로 TR은 비교적 수명이 길기 때문에 이상이있는 경우가 아니라면 기존의 TR을 그대로 사용하게 됩니다. 하지만 차단기와 PCB보드에 설치되어있는 반도체 소자들 같은경우 정해진 수명이 있고, 반도체 소자의 수명이 다하면 출력전원에 이상이 생겨 2차측 장비들에 문제가 생길 수 있습니다. 정류기반 축전지는 일반적으로 무보수형 산업용 납축전지 9셀을 직렬로 연결하여 110DCV의 전압을 공급하게 됩니다. 축전지는 소모품이기 때문에 말 그대로 주기마다 교체가 필요합니다. 축전지의 수명은 설치 환경에 따라 천차만별입니다, 그 중 제일 중요한 주변온도와 충전전압의 상태가 안좋으면 말 그대로 소모품을 제 수명을 다 쓰지못하고 교체하게 됩니다. 정류기반 교체공사를 마무리하며 출력전압을 체크합니다. 기존 디스플레이 보드의 경우 전압확인이 불가능하고 여러가지 고장이 생겨도 어떤부분에 문제가 생겼는지 알 수 없습니다. 신품 디스플레이 보드는 디지털방식의 전압표시창과 7가지의 상태표시등과 알람이 같이 있기 때문에 고장시 빠른 문제파악이 가능합니다. 정전시의 사고를 예방하기 위해 정류기반의 상태 점검이 필요하겠습니다. |