양주시*****아파트 정류기반 메인 컨트롤 PCB, 보조 컨트롤 PCB, DOWN TR PCB, SCR 소자, DISPLAY BOARD 교.. |
|---|
|
Name : inotech
Hits : 1473
|
|
양주시*****아파트 정류기반 메인 컨트롤 PCB, 보조 컨트롤 PCB, DOWN TR PCB, SCR 소자, DISPLAY BOARD 교체공사입니다.
기존 정류 기반의 내부 사진입니다. 정류기는 말 그대로 평상시 한전에서 교류 전원을 받아 그 전기를 직류로 변환하여 축전지를 충전하고 각종 차단기의 직류 110v의 전원을 인가해주게 됩니다. 그리고 정전 시에는 평상시 충전해두었던 축전지를 사용하여 차단기의 전원을 투입해주고 비상발전기가 가동하기 전까지 직류 비상등에 전원을 공급해주는 역할을 합니다. 이러한 역할을 하는 정류기는 각종 반도체와 콘덴서로 이루어진 PCB 보드로 교류와 직류를 변환하고 컨트롤하게 됩니다. PCB 보드 내부의 반도체 소자들과 각종 콘덴서들 또한 각각 수명이 있기 때문에 정류기는 10~15년 정도 사용하게 되면 충전전압이 틀어지거나 헌팅 하는 등 문제가 생기기 시작합니다.
정류기에 문제가 생기면 축전지의 수명과 성능에 큰 악영향을 줍니다. 그렇게 되면 겉보기에는 멀쩡해 보여도 정작 정전 시에 축전지의 전류가 나오지 않는 상황이 발생할 수 있습니다. 그래서 항상 충전전압을 체크하여 정류기의 상태를 확인하셔야 합니다. 교체 진행한 각종 소자들과 PCB 보드는 구형과 다르게 더욱 간소화되고 크기도 작아졌습니다. 하지만 성능은 훨씬 더 뛰어납니다. 더욱 정교한 충전전압과 7가지 경고등 그리고 디지털 방식의 전압 표시 액정으로 관리가 훨~ 신 수월해졌습니다. 교체를 진행하였기 때문에 향후 10년간은 축전지 관리 면 잘해주면 크게 신경 쓸 일은 없으실 것 같습니다^^ |