동작구**아파트 정류기반 메인 컨트롤 PCB, 보조 컨트롤 PCB, DOWN TR PCB, SCR 소자, DISPLAY, 차단기 (L.. |
|---|
|
Name : inotech
Hits : 1375
|
|
동작구**아파트 정류기반 메인 컨트롤 PCB, 보조 컨트롤 PCB, DOWN TR PCB, SCR 소자, DISPLAY, 차단기 (LS), TR(50A) 교체공사입니다.
수배전반 정류기 교체에 필요한 자재들입니다. 수배전반 정류기의 경우 수명이 보통 15년 전 후 입니다. 짧을경우 10년, 길 경우 20년 정도 입니다.
정류기는 평상시에 한전 전원으로 축전지를 충전하다가, 비상시에 정전이 되면 충전해두었던 축전지로 각종 차단기에 DC 전원을 투입해주는 역할을 합니다.
교류(AC)에서 직류(DC)로 변환하기 위해서 컨트롤 PCB와 SCR 소자를 이용합니다. 하지만 보통 10년 이상 사용하게 되면 내부의 반도체 소자들과 부품들의 수명이 다하여 정류가 불안정하게 됩니다. 예를 들면 충전전압이 너무 낮거나 또는 너무 높게 출력이 틀어지게 되며 전압이 낮은 경우 방전이 되어서 정전 시 충분한 전류를 내보내지 못하여 무용지물이 되고 반대로 전압이 너무 높은 경우엔 축전지의 전해액이 끓어서 말라버리거나 폭발하는 경우도 발생할 수 있습니다.
이렇게 되면 축전지의 이상이 생겨서 새 제품으로 교체를 한다고 해도 제 수명을 다 사용하지 못하게 됩니다. 그래서 이번 현장의 경우 내부의 부품 소자들과 각종 컨트롤 PCB들을 교체 진행하였습니다. 교체한 부품의 경우 디지털 방식으로 시인성이 좋아져서 관리하기가 편해졌고, 또한 기존 소재보다 훨씬 업그레이드된 소자들과 각종 컨트롤 PCB를 통해 더욱 정교한 충전전압과 낮아진 발열로 수명이 더 길어졌습니다. 내부 부품을 전부 교체하였기 때문에 축전지의 상태만 잘 체크해도 향후 10년간 정류기 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다. |