성북구******상가 수배전반 정류기수리 및 디지털 디스플레이 보드 교체, 정류기반 배터리 ITX100(12V100.. |
|---|
|
Name : inotech
Hits : 1606
|
|
성북구******상가 수배전반 정류기수리 및 디지털 디스플레이 보드 교체, 정류기반 배터리 ITX100(12V100AH 9셀) 교체공사 입니다.
수배전반 정류기 수리를 위해 각종 정류기 자재와 축전지를 진열하여 공사전에 자재들을 체크합니다. 수배전반 정류기의 경우 보통 평균 수명이 15년 정도 입니다. 짧기도 하고 더 길게 사용하는 경우도 있기는 하지만 평균 15년 전후인듯 합니다.
그 이후로는 반도체 소자들의 수명이 다하기 때문에 정류기의 충전전압이 틀어지고 설치되어있는 축전지의 수명에도 영향을 주게 됩니다. 정류기는 정전 시 평상시 충전해 두었던 축전지를 통해 수배전반 차단기에 DC110V 전원을 인가하고 비상등이나 수배전 조작반에 전원을 공급하는 역할을 하게 됩니다. 비상시 정류기가 작동하지 않으면 직접 차단기를 수동으로 감아서 작동시켜야 할 뿐더러 비상등도 들어오지 않게 되기 때문에 정전 시 암전 상황에서 수동으로 작업을 해야 합니다.
암전 상황에서 각종 차단기를 수동으로 조작하는 것은 매우 힘듭니다. 그렇기 때문에 평상시에 축전지 충전전압과 정류 기반의 상태를 체크하여서 관리를 해주어야 합니다.
해당 현장의 경우 기존 아날로그 방식으로 되어 있어 시인성이 매우 떨어졌습니다. 교체한 디스플레이 보드는 디지털 방식으로 충전전압과 각종 상태 표시등이 점등되고 알람 기능이 들어가 있어서 관리하기도 더욱 편리해졌습니다. 또한 기존 방식보다 훨씬 더 정교하게 충전전압 조정이 가능해져서 축전지 수명을 더욱 오랫동안 사용하실 수 있습니다!
정류기의 부동충전 전압은 118~119V 정도가 적당합니다. 균등충전의 경우는 요즘에 설치되는 무보수 밀폐형 전지의 경우에는 사용을 할 필요가 없으며 급속충전의 용도로 사용되는 경우는 있습니다. 평소 충전전압 체크를 잘 하시기 바랍니다. |